Несколько полезных практических советов по определению мест повреждения кабельных линий:
1. При локализации повреждения жилы старайтесь  использовать идентичную исправную жилу того же кабеля.
2. Не полагайтесь на табличные данные сопротивления кабельных жил. Используйте методы и формулы, которые определяют сопротивление до повреждения как  часть общей длины линии с повреждённой жилой.
3. Проверяйте надёжность подключения тестера к проверяемой линии и установки необходимых перемычек на удалённом конце.
4.При наличии множественных повреждений линии иногда не удаётся добиться баланса моста. В таких случаях необходимо тестирование с обеих сторон.
5. Высокоомные утечки на землю или перемежающиеся повреждения этого типа могут быть трудными для локализации. Используйте высокое напряжение питания моста и быстро считывайте показания прибора.
6. Используйте схему Муррея при определении повреждений в низкоомных кабельных линиях. Заметим, что сопротивление жил составляет  часть R1и R2 и может быть значительным.
7.При наличии только исправной жилы, параметры которой  отличаются от параметров дефектной жилы,  выполняйте тестирование по схеме Муррея с двух сторон.
8. Используйте тест Варлея для диагностирования высокоомных повреждений линий. Для лучшей локализации повреждения отношение плеч моста следует выбирать минимальным.
9. При некоторых повреждениях могут присутствовать термоэлектрические эдс EMF’s. Чтобы исключить возможную погрешность, рекомендуется провести тестирование при двух полярностях источника питания моста и в качестве отсчёта использовать среднее арифметическое двух измерений.
10. Для обнаружения мест залегания (прохождения) кабельных линий используйте КАБЕЛЕИСКАТЕЛИ.
Кабелеискатели выпускает масса производителей, включая: 3M, Amprobe, Ridgid, Связьприбор и другие.
Источник http://www.xdsl.ru/news/?newsid=392

#2 Luarvik L. Luarvik

Luarvik L. Luarvik

    The Rains of Castamere

  • Администраторы
  • 9592 сообщений
  • Откуда :North Pole
  • Регион услуги:Киев
Репутация: 1525
Профи

Отправлено 01.06.2013 - 20:07

Автоматическое сообщение
Тема была перенесена из   "КомпьютерыИнтернет"   в   "РазноеОффтопОГОффтопка".

Специалисты это и так знают наизусть, а неспециалисту эта информация для чего?

#3 barth

barth

    Новичок

  • Форумчане
  • Pip
  • 52 сообщений
  • Регион услуги:Кировоград
Репутация: 1
Новичок

Отправлено 02.06.2013 - 08:50

для молодых ещё неопытных или ленивых  спецов.

#4 Luarvik L. Luarvik

Luarvik L. Luarvik

    The Rains of Castamere

  • Администраторы
  • 9592 сообщений
  • Откуда :North Pole
  • Регион услуги:Киев
Репутация: 1525
Профи

Отправлено 02.06.2013 - 12:59

Просмотр сообщенияbarth сказал:

для молодых ещё неопытных или ленивых спецов.
Они этот учебник в ПТУ читали.




Свернуть %s Похожие темы

  Название темы Автор Статистика Последнее сообщение
качество линий в Ужгороде nevidimka
  • 17 Ответов
  • 2489 Просмотров
фотки наших "рабочих" мест :) Apache
  • 157 Ответов
  • 15166 Просмотров
Советы новичку Ping Chuk
  • 0 Ответов
  • 26878 Просмотров
Разработка Nortel повысит пропускную способность линий связи в 10 раз asus
  • 4 Ответов
  • 841 Просмотров
Возможно ли объединение 2х и более линий в одну с большей скоростью? Intacto
  • 13 Ответов
  • 1781 Просмотров

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей